TSIブラボ 125/120は,コンパクトなモジュール式インバーターで,125Vdcの電源を120Vacに変換し,純粋なシナス波を提供します.いくつかのモジュールを使用することで,2相 (2x120Vac + N) または3相 (3x208Vac + N) インフラストラクチャのためのソリューションを提供することができます.
追加的なAC入力により,高全体効率 (最大95%) が確保され,エネルギー損失と熱消耗が減少します.
このモジュールは,2. 5kVAから最大80kVAまでのモジュラー性があり,お客様のニーズに合わせて進化することができます.ホットスワップ機能は,保守を容易にし,エラーのリスクを軽減します.
低波動電圧は DC 負荷や電池に障害を回避します
| 部分 番号 | T321350201 について |
| EMC (免疫力) | IEC 1000 - 4 |
| EMC (排出量) (クラス) | FCC 部分 15 |
| 安全性 | cUL 1778 認められた |
| 冷却/隔離 | 強制 / 倍増 |
| MTBF | 240 千 時数 (MIL-217-F) |
| 効率性 (典型): 強化された電源コンブエリション / オン 線 | 95% / 91% |
| ダイレクトリック 強度 DC/AC | 4300 Vdc |
| そうだ 冗長なシステムについて |
3 切断 レベルACをオフにして DC 中 パワー 港 4 切断 AC のレベル 中 港 |
| RoHS | 適合している |
| 振動 | GR63 オフィス振動 0 から 100Hz−0で1g/輸送振動 5から100 Hz 0.5 g 100から 500 HZ-1 について5 g / 落下試験 |
| 運用 環境/入り口 保護 | 粉塵や腐食性物質から自由 材料 / NEMA 1 |
| 高さ 上から 海 持っていない について-格付け | < 1500 評価 > 1500 M 08 % 1 年間 100 m |
| 環境/貯蔵 温度/相対性 湿度 | -20から50°C -40から 70 ° C / について 95 % 凝縮しない |
| 材料 (カビ) | コーティングされた鋼-ALU 亜鉛 |
| 定数出力 (VA) / (W) | 2500 / 2000 年 |
| 短時間過負荷容量 | 150 % (15秒) 110 % 常識性ヒン T° 範囲 |
| 許容される負荷功率因数 | 満タン パワー 評価 0 から 中容量 0 への誘導 |
| 内部 温度 管理 そして スイッチ 消して | 2 %/°C50° C と 切断点 65° C について |
DC インプット仕様
| 定数電圧 (DC) | 125V |
| 電圧範囲 (DC) | 90 - 160V |
| 定数電流 | 25 A (90 Vdc で) そして 2000W 外へ置く) |
| 最大入力電流 ( 152秒) /電圧 波紋 | 37A / < 200 mV rms |
| 入力電圧の限界 | T2S で選択できるユーザー インターフェース |
AC インプット仕様
| 定数電圧 (AC) | 120Vac (120/240V) または 120/208 V 組み合わせについて 棚) |
| 電圧範囲 (AC) | 100 - 138 バック (値下げなし) (できる) 障害者になる) |
| 停電 | 80 100Vac 使用する DC 源の貢献 必要なら (できる) している 障害者) |
| 2000 VA/1600 W @ 100 VAC | |
| 適用されるまでの適合範囲 DC | 調節可能 |
| パワー 要素 | > 99% |
| 周波数範囲 (選択可能) / sy調整範囲 | 50 60 Hz / 範囲 47 円 53 Hz / 57 ほら 63 Hz |
AC出力仕様
| 定数電圧 (AC*) | 120V |
| 周波数 / 周波数 accウラシー | 50 - 60歳 Hz / 0.03 % |
| 総調和歪み (レシス)について 負荷) | < 1.5 % |
| 負荷による影響 回復時間 | 0.4 ms |
| 入れ替える 遅延 | 20秒から40秒 について 番号 について モジュール 中止まった |
| 定数電流 防護する恒常電流 | 21A |
| クレスト 要素 に 名目 パワー | 3 : 1 |
| 短路管理と 保護するについて | |
| ショート・サーキット up 容量 | 10 x 私はn 20から msec - 待ってる メイン 入手可能AC で インプット 港 と 大きさ制御と管理 |
| クリア後短路電流 上へ cアパシーティ | 2.1 私はn治療中に 15 s そして 1.5 私はn 後に 15 s |
移転する パフォーマンス
| 最大電圧中断/総電圧d熱量 (最大) | 0 s / 0 s |
信号と監視
| ディスプレイ | シノプティック LED |
| アラーム出力 / 監視 | 棚に乾いたコンタクト / 標準 USB ポrt と T2SのMODBUSで 選択可能 : カンディス 画面 / Candis TCP-IP |
| リモコン について/消して | について 棚の裏端 vi について T2S |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()