BRAVO は、純正弦波 AC 電源を提供するコンパクトで拡張可能なモジュラー インバータです。DC 電源システムと組み合わせることで、優れた AC バックアップ ソリューションを提供します。最新のインバータ テクノロジーを採用し、コンパクトなサイズで優れたエネルギー効率を実現します。
「Twin Sine Innovation」(TSI) テクノロジーは、完全な拡張性を備え、すべての単一障害点を排除します。最大 32 個のモジュールを並列に接続でき、最大 96 % の高効率により運用コストを削減します。
すべてのビジネスクリティカルなアプリケーションとあらゆる種類の AC 負荷。設計はモジュール式で拡張可能であり、ホットスワップ可能なインバータ モジュールを備えているため、平均修復時間 (MTTR) が短くなり、サービス コストが削減され、将来の拡張に対する変化するニーズに対応できます。
24 / 230 | 48 / 230 | 60 / 230 | 110 ** / 230 | 220***/ 230 | |
一般的な | |||||
EMC(耐性) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5/ EN 61000-4-6 / EN 61000-4-8 | ||||
EMC(放射) (クラス) | EN 55022 (あ) | EN 55022 (バ) | |||
安全性 | EN62040-1 | ||||
冷却/隔離 | 強制 / 倍増 | ||||
平均故障間隔 | 240,000人 時間 (MIL-217-F) | ||||
効率(標準): 強化された電力変換バージョン / オン ライン | > 95.5% / > 89.5% | 96% / 91% | 96.5% / 92.5% | ||
誘電 強さ 直流/交流 | 4300Vdc | ||||
真実 冗長システム – 複雑iant |
3 切断 レベルAC出力と 直流 で 力 ポート 4 切断 ACのレベル で ポート |
||||
安全規格 | 準拠 | ||||
振動 | GR63 オフィス振動 0~ 100Hz-0.1 g / 輸送振動 5-100 ヘルツ 0.5 グ 100から 500 1.5Hz グラム / 落下試験 | ||||
動作条件 |
設計対象 インストールん で IP20または IP21環境。 いつ インストール済み ほこりっぽいまたは 湿度の高い環境、適切な 対策 (空気ろ過、 …) しなければならない 取られた。 |
||||
高度 その上 海 それなし デ-評価 | < 1500 m / ディレーティング > 1500 メートル – 0.8 % あたり 100 メートル | ||||
アンビエント/ストレージ 温度/相対的 湿度 | -20〜50℃ / -40から 70 ° C / 95 %, 結露しない | ||||
材質(ケース) | コーティング鋼-ALU ZINC | ||||
AC出力 力 | |||||
公称出力 (バージニア州) / (ウィ) | 1500 / 1200 | 2500 / 2000 | |||
短時間過負荷容量 | 150 % (15秒) 110 % 永久ウィットヒンT° 範囲 | ||||
許容負荷力率 | 満杯 力 評価0 で誘導性から容量性まで0 | ||||
内部 温度 管理 そして スイッチ オフ | はい | ||||
公称電圧(DC) | 24V | 48ボルト | 60ボルト | 110ボルト | 220V |
電圧範囲 (DC) | 19 – 35ボルト | 40 - 60ボルト | 48 - 72ボルト | 90 - 160V | 170 - 300V |
公称電流 |
56 A( 24Vdc そして 1200W出力) |
46 A( 48Vdc そして 2000W出力) |
35 A( 60Vdc そして 2000W出力 |
19 A (で 110 VDC そして 2000W出力) |
9.8 A (時 220Vdc そして 2000W出力 |
最大入力電流( 15秒)/電圧 波紋 | 84 A / < 100 ミリボルト 実効値 | 84 A / < 2 ミリボルト ソフォ | 52 A < 100 ミリボルト 実効値 | 29 A / < 200 ミリボルト 実効値 | 14.9A / < 200 ミリボルト 実効値 |
入力電圧の境界 | T2Sでユーザーが選択可能 インタフェース | ||||
交流 入力仕様 AC入力は以下でのみ使用可能 EPCモジュール、 登録 モジュールは ない 持っている 任意のACin |
|||||
公称電圧(AC) | 220/230/240V 1Pまたは3P(最小 3 棚 3P) | ||||
電圧範囲 (AC) | 150-265V | ||||
停電 | 150から 185ボルト 線形ディレーティング 150 VA/120ワット 10真空 | ||||
1200VA / 960W @ 150Vac | 2000VA/1600W @ 150Vac | ||||
移行前の適合範囲 直流 | 調整可能 | ||||
力 要素 | > 99% | ||||
周波数範囲(選択可能)/ sy同期範囲 | 50 – 60 Hz / 範囲 47 – 53 Hz / 57 – 63 ヘルツ | ||||
公称電圧(AC*) | 220/230/240V | ||||
周波数/周波数acc尿意 | 50 - 60 Hz / 0.03 % | ||||
全高調波歪み(抵抗)ティブ 負荷) | < 1.5 % | ||||
荷重の影響 回復時間 | 0.4 MS | ||||
オンにする 遅れ | 20秒から40秒 に 番号 の モジュール で行き詰まった | ||||
公称電流。 rから保護逆流 | 6.6A | 10.9A | |||
クレスト 要素 で 名目上の 力 | 2.8 : 1 | 3 : 1 | |||
短絡管理と 保護するの上 | |||||
短絡クリア あなたp 容量 | 10 x 私ん 20 個 ミリ秒 - 利用可能期間 メイン 利用可能ですACで 入力 ポート と 規模の制御と管理 | ||||
クリア後の短絡電流 上 c能力 | 2.1 私んその間 15 s そして 1.5 私ん 後 15 s | ||||
転送中 パフォーマンス | |||||
最大電圧遮断 / 総過渡電圧 d排尿(最大) | 0 秒 / 0 s | ||||
画面 | 総観 導かれた | ||||
警報出力・監視 | 棚上のドライコンタクト / 標準 USB ポrtと T2S上のMODBUS、 オプション : キャンディス 画面 / キャンディスTCP-IP | ||||
リモート の上/オフ | の上 棚の背面端子 ヴia T2S |